Распределительные щиты и щиты автоматического включения - это оборудование, которое подвержено износу, если не будет проверено и не обслужено. Судя по тому, как потребители  пишут свои положительные отзывы, Подольский завод электромонтажных изделий зарекомендовала себя, как добросовестный поставщик и производитель электрощитового оборудования на высоком технологическом уровне. И рекомендует проверять электрические распределительные щиты каждые три-шесть месяцев или, как минимум, проверять ежегодно. 


К распределительному устройству и распределительным щитам с индивидуальными отсеками требуется доступ с задней стороны для подключения входящей линии и исходящих фидерных кабелей. Однако распределительные щиты для группового монтажа, как правило, имеют доступ только с лицевой стороны к входящим линейным и фидерным кабелям. В результате распределительные щиты глубиной 114 сантиметров или меньше можно размещать тыльной стороной к стене. Самый большой фидер, который может быть установлен в группе, - это прерыватель в литом корпусе на 1200 А. В распределительных щитах группового монтажа фидеры мощностью более 1200 ампер монтируются индивидуально. Как правило, распределительные устройства и распределительные щиты с отдельными отсеками занимают больше места, чем распределительные щиты группового монтажа. 

Защитные устройства

В щитах аварийного переключения все защитные устройства выдвижные и монтируются индивидуально, а также имеют отдельные отсеки. Защитные устройства щита могут быть групповыми или индивидуально отсекаемыми. В распределительных щитах с индивидуальными отсеками каждый выключатель расположен за собственной дверью и изолирован от окружающих устройств барьером. Некоторые распределительные щиты могут включать в себя комбинацию как индивидуально установленных, так и групповых защитных устройств. В этих случаях индивидуально установленные устройства не разделяются на отдельные отсеки.


При наличии сильноточного повреждения, превышающего мгновенные уставки, все устройства могут работать немедленно, что нарушает непрерывный поток энергии. К счастью, инженеру-конструктору доступно множество вариантов.

Системное заземление

При выборе типа оборудования необходимо учитывать способ заземления электрической системы. Автоматические выключатели в литом и изолированном корпусе подходят только для глухозаземленных распределительных сетей. Это связано с их относительно низкими характеристиками отключения по одному полюсу.

Размер и доступность

Размер всегда является важным фактором. Некоторые приложения настолько ограничены по пространству, что можно использовать только групповые распределительные щиты. Если оборудование необходимо приставить к стене, чтобы исключить доступ с задней стороны, единственным выбором могут быть распределительные щиты группового монтажа с выводами, доступными с передней стороны.



optorgstroy.ru

Дата: 15.07.2021
Просмотров: 338

 Читайте еще, это интересно:

29.09.2015   Недвижимость
Недвижимость в твоём городе
08.05.2015   Дизайн интерьера
Натяжные потолки замшевой фактуры
17.09.2014   Проектирование и планировка
Фундаменты для небоскребов
20.01.2015   Строительные материалы
Критерии выбора сэндвич-панелей
31.05.2016   Электрооборудование
Преимущества и правила выбора светодиодных прожекторов
05.07.2015   Строительные материалы
Фанера как основной материал при строительстве
07.04.2016   Ремонт помещений
Выбираем правильные окна - советы профессионалов
06.07.2015   Строительные технологии
Преимущества сэндвич-панелей
24.03.2013   Кондиционирование и вентиляция
Кондиционеры и вентиляция
28.07.2015   Проектирование и планировка
Из чего состоит строительная смета?